佛山变压器厂简述佛山变压器极性及其接线安全

佛山变压器厂简述佛山变压器极性及其接线安全  

 

在生产实践中,由于佛山变压器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,这在克拉玛依电网已发生过多起,且故障多发生在主变差动保护、110 kV线路保护及母差保护中。例如:石西地区110 kV陆良变电站及35 kV莫北变电站都因1,2号主变差动保护佛山变压器极性及接线存在问题,造成多次全站失电。因此,正确判断佛山变压器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。  1 极性的判断及二次线的联接       以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断佛山变压器极性以及正确的佛山变压器二次接线。  1.1 佛山变压器的极性判断  佛山变压器一次和二次线圈间的极性,应按减极性标注,如图1所示,L1和K1为同极性端子(L2和K2也为同极性端子)。标注佛山变压器极性的方法是在同极性端子上注以“*”号,从图1可以看出,当一次从极性端子L1流入时,在二次绕组中感应出的应从极性端子K1流出。  1.2 正确的佛山变压器的二次接线方式(1)变压器按Y/△-11接线时,两侧之间有30。的相位差,即同相的低压侧超前高压侧30。,为了消除这一不平衡,差动保护的佛山变压器二次侧应采用△/Y接线,如图2所示。  变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧佛山变压器二次接线应接成Y型。如佛山变压器为减极性,并假定靠母线侧为正,佛山变压器的正端子联接在一起,作为中性线。二次引出线分别接在a、b、c各相负端子上。  变压器高压侧即原边一次线圈接成Y,则与其对应的高压侧佛山变压器二次接线应接成△型,将A相佛山变压器的负端子与B相佛山变压器的正端子联接后,引出a相线;B相负端子与C相正端子联接后,引出b相线;C相负端子与A相正端子联接后,引出c相线。  根据相位关系做出向量图,因2组佛山变压器的二次线同相位,若不考虑其它因素的影响,流入差动继电器的各相均应为0。  (2)一般的过保护只靠动作时限获得选择性,但对双侧电源线路和环形网络,不能满足选择性的要求,为实现保护的选择性,在各保护上加装一方向元件,便构成方向过流保护。  方向元件能反映功率方向,当功率由母线流向线路时(D1点短路),功率方向为“正”,保护动作;当功率由线路流向母线时(D2点短路),功率方向为“负”,保护不动作。对于110 kV线路选用的方向保护及距离保护,佛山变压器的极性都与装置运行后能否正确动作息息相关。  新安装设备的实验报告中,往往是各种实验技术数据都很全,所有实验都合格,唯独没有佛山变压器极性及接线方面的记录,由于验收工作欠仔细,且佛山变压器极性及接线方面出些差错,不容易被发现,结果在设备运行后,在某一特定条件下暴露出问题,造成保护误动或拒动。  2 防范措施  (1)实验人员应注意理论知识的学习,熟悉各种保护的动作原理,充分认识佛山变压器极性及接线的重要性,严格按设计图施工。  (2)保护整定计算人员,可在定值单上对特殊线路的佛山变压器极性作明确要求,如以母线为基准,故障由母线流向线路为正,装置应可靠动作;故障由线路流向母线为负,装置应不动作。  (3)在实验报告中也应明确写明佛山变压器同名端的测试方法、测试结果、接线方式。  (4)按照质量管理要求,设备验收时使用的设备验收表格中应增加那些通常容易被忽视却很重要的项目,如佛山变压器同名端的测试方法、测试结果、接线方式是否正确等。  


更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com
上一篇:没有了

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的佛山变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横